Доброго времени суток.
Кто знает можно ли ставить во взрывозащищенный корпус общепромышленное оборудование. Например в кортемосткий шкаф реле контакторы контроллер автоматы. И какими нормами это регулируется?
Михайло
Я может скажу неточно.. Внутри взрывозащищенного (или взрывобезопасного?) шкафа оборудование с любой оболочкой приобретает статус "оборудование со взрывозащищенной оболочкой". Остается только обеспечить искробезопасность цепей...

А вообще ваш вопрос смахивает на шутку про распространенные предсмертные фразы:
- Смотрите, как я могу!
- А как это работает?
- Не бойся, это совершенно безопасно.
и т.д.
k0der_
а какой нормативный документ регламентирует сие действие?
HVAC
ГОСТ Р 52350.14-2006 "Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)"

12.2.1 Электрооборудование

В электроустановках с искробезопасными цепями для взрывоопасной зоны класса 1 или 2, искробезопасное электрооборудование и искробезопасные цепи связанного электрооборудования должны, по крайней мере, отвечать требованиям МЭК 60079-11 для уровня «ib».

Простые электротехнические устройства не обязательно маркировать, но они должны удовлетворять требованиям МЭК 60079-0 и МЭК 60079-11, поскольку от них зависит искробезопасность.

Связанное электрооборудование должно, по возможности, размещаться вне взрывоопасной зоны; если же связанное электрооборудование установлено во взрывоопасной зоне, его взрывозащита должна быть другого вида в соответствии с 5.2.

5.2 Выбор электрооборудования согласно классу взрывоопасной зоны
5.2.1 Электрооборудование для использования в зоне класса 0

Во взрывоопасной зоне класса 0 может использоваться электрооборудование и электрические цепи с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь», соответствующие требованиям МЭК 60079-11 для искробезопасных цепей уровня «ia», и электрооборудование, сконструированное для применения в этой зоне и имеющее специальный вид взрывозащиты в соответствии с требованиями 5.2.4 настоящего стандарта.

5.2.2 Электрооборудование для использования во взрывоопасной зоне класса 1

Во взрывоопасной зоне класса 1 может использоваться электрооборудование, сконструированное для использования в зоне класса 0 или имеющее, по крайней мере, защиту одного из следующих видов (см. также 5.2.4):

- взрывонепроницаемая оболочка «d» - по МЭК 60079-1;

- заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением «р» - по МЭК 60079-2;

- кварцевое заполнение оболочки «q» - по МЭК 60079-5;

- масляное заполнение оболочки «о» - по МЭК 60079-6;

- защита вида «е» - по МЭК 60079-7;

- искробезопасная электрическая цепь «i» - по МЭК 60079-11;

- герметизация компаундом «m» - по МЭК 60079-18.

5.2.3 Электрооборудование для использования во взрывоопасной зоне класса 2

Bо взрывоопасной зоне класса 2 может использоваться следующее электрооборудование:

a) электрооборудование, сконструированное для использования во взрывоопасной зоне класса 0 или 1; или

cool.gif электрооборудование, сконструированное специально для использования во взрывоопасной зоне класса 2 (например с взрывозащитой вида «n» по МЭК 60079-15), или

c) электрооборудование, соответствующее требованиям конкретного стандарта для конкретного вида электрооборудования, нагретые поверхности которого при нормальной работе не способны воспламенить взрывоопасную смесь и, кроме того, удовлетворяющее одному из следующих условий:
...

k0der_
вот что я нашел. походу нельзя
HVAC
Вы еще вот это посмотрите -
http://www.1exdiibt5.ru/investgazavtomatika_14.html
k0der_
я с ними уже начал работать. предложил поставпить мне шкаф без соединений (проводов) но с ихними комплетующими. вроде согласились. идут согласования.

пардон. с кортемом. у всех картинки одинаковые
libra
Цитата(k0der_ @ 4.12.2012, 21:01) *
а какой нормативный документ регламентирует сие действие?

ПУЭ ГЛАВА 7.3
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.