ГОСТ Р 52350.14-2006 "Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)"
12.2.1 Электрооборудование
В электроустановках с искробезопасными цепями для взрывоопасной зоны класса 1 или 2, искробезопасное электрооборудование и искробезопасные цепи связанного электрооборудования должны, по крайней мере, отвечать требованиям МЭК 60079-11 для уровня «ib».
Простые электротехнические устройства не обязательно маркировать, но они должны удовлетворять требованиям МЭК 60079-0 и МЭК 60079-11, поскольку от них зависит искробезопасность.
Связанное электрооборудование должно, по возможности, размещаться вне взрывоопасной зоны; если же связанное электрооборудование установлено во взрывоопасной зоне, его взрывозащита должна быть другого вида в соответствии с 5.2.
5.2 Выбор электрооборудования согласно классу взрывоопасной зоны
5.2.1 Электрооборудование для использования в зоне класса 0
Во взрывоопасной зоне класса 0 может использоваться электрооборудование и электрические цепи с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь», соответствующие требованиям МЭК 60079-11 для искробезопасных цепей уровня «ia», и электрооборудование, сконструированное для применения в этой зоне и имеющее специальный вид взрывозащиты в соответствии с требованиями 5.2.4 настоящего стандарта.
5.2.2 Электрооборудование для использования во взрывоопасной зоне класса 1
Во взрывоопасной зоне класса 1 может использоваться электрооборудование, сконструированное для использования в зоне класса 0 или имеющее, по крайней мере, защиту одного из следующих видов (см. также 5.2.4):
- взрывонепроницаемая оболочка «d» - по МЭК 60079-1;
- заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением «р» - по МЭК 60079-2;
- кварцевое заполнение оболочки «q» - по МЭК 60079-5;
- масляное заполнение оболочки «о» - по МЭК 60079-6;
- защита вида «е» - по МЭК 60079-7;
- искробезопасная электрическая цепь «i» - по МЭК 60079-11;
- герметизация компаундом «m» - по МЭК 60079-18.
5.2.3 Электрооборудование для использования во взрывоопасной зоне класса 2
Bо взрывоопасной зоне класса 2 может использоваться следующее электрооборудование:
a) электрооборудование, сконструированное для использования во взрывоопасной зоне класса 0 или 1; или

электрооборудование, сконструированное специально для использования во взрывоопасной зоне класса 2 (например с взрывозащитой вида «n» по МЭК 60079-15), или
c) электрооборудование, соответствующее требованиям конкретного стандарта для конкретного вида электрооборудования, нагретые поверхности которого при нормальной работе не способны воспламенить взрывоопасную смесь и, кроме того, удовлетворяющее одному из следующих условий:
...